Помогите с настройками, станция NCP500, к ней подключены аналоговые двухпроводные линии.
При входящем звонке на IP системник KX-NT321RU слышим эхо, но недолго около 3 секунд, т.е. разговариваем сами с собой, потом нормально.
Клиент говорил, что такая же картина и по внутренней связи.
Приоритет кодеков пробовал менять, легче не стало, остальное по умолчанию.



Аватара пользователя
nomak
Бог Соляриса
Бог Соляриса
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 16:29
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 48 раз

Re: ЭХО

Сообщение nomak » 19 дек 2013, 15:28

Попробуйте в настройках VIP платы поменять значение параметра "настройка NLP"
Ненавижу человечество

Аватара пользователя
dil
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 14:08

Re: ЭХО

Сообщение dil » 26 дек 2013, 18:29

Спасибо, помогло!