АТС KX-TDA 200
Откллючали свет после включения станция не запускается, на корпусе моргает индикатор RUN и на плате MCR моргает SD ACCESS, через 2-3минуты, гаснет индикатор SD ACCESS затем загораются индикаторы RUN и ALARM и потом опять начинает моргать SD ACCESS, процесс опять повторяется и так до бесконечности.
В таком состоянии при подключении по USB компьютером не определяется.
До появления ошибки можно было звонить только с системного телефона на клиентских при поднятии трубки гудка не было.
После перезагрузки атс загорелся alarm
SD карта работает



Аватара пользователя
traveller
Авторитет Соляриса
Авторитет Соляриса
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 25 июн 2016, 14:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Re: После отключения света загорелся alarm

Сообщение traveller » 12 июн 2018, 14:49

За бэкапь сд карту и попробуй сделать полный сброс системы.
Если не поможет то скорее всего БП или процессорка(((