Найдено 2 результата

JSN
Сегодня, 04:41
Форум: KX-NS серия
Тема: 2х блочная станция NS1000, периодически часть номеров уходит в OUS.
Ответы: 3
Просмотры: 142

Re: 2х блочная станция NS1000, периодически часть номеров уходит в OUS.

Я сисадмин и проходил базовый курс по Панасоник у в вашем учебном центре в 21 году.
JSN
13 июл 2026, 11:37
Форум: KX-NS серия
Тема: 2х блочная станция NS1000, периодически часть номеров уходит в OUS.
Ответы: 3
Просмотры: 142

2х блочная станция NS1000, периодически часть номеров уходит в OUS.

Коллеги имеется станция ns1000 2х блочная без какой либо системы часть номеров уходит в ous, может отработать 2 недели, а может меньше суток. Сислог выдает такую ошибку "KX-NS1000 svcmng:[#err] <147> 11/07/26 02:59:10 MN ALM #136 00*13600 IP extension or trunk limitation over", лицензий установлено ...