Плата dph4 и электрозамок

Все о АТС Panasonic KX-TDE100, Panasonic KX-TDE200 и Panasonic KX-TDE600.
Открытый форум.
telecom_2003
Дурак
Дурак
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 авг 2022, 22:38
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Плата dph4 и электрозамок

Сообщение telecom_2003 » 26 ноя 2022, 15:43

Здравствуйте. Есть потребность с помощью платы KX-TDA0161 и внутренних телефонов открывать электрозащелки (нормально закрытые) на дверях. Столкнулся с тем, что в мануале не показан принцип работы этой платы с электрозамком без использования домофона. За замок 1 отвечают контакты 9 и 10 на 10-контактной колодке. А что происходит при нажатии *55 + номер замка? Эти контакты замыкаются или размыкаются? Надеюсь АТС свое напряжение на них не подает?
В мануале есть такое:
9 OP1b Электромеханический дверной замок 1
10 OP1a Электромеханический дверной замок 1, линия "com"
В связи с этим, имеет ли значение, с какого из контактов провод пойдет к плюсу блока питания замка, а с какого к электрозамку?

Аватара пользователя
shkiper516
Инквизиция
Инквизиция
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 229 раз
Контактная информация:

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение shkiper516 » 26 ноя 2022, 17:04

telecom_2003 писал(а):
26 ноя 2022, 15:43
Здравствуйте. Есть потребность с помощью платы KX-TDA0161 и внутренних телефонов открывать электрозащелки (нормально закрытые) на дверях. Столкнулся с тем, что в мануале не показан принцип работы этой платы с электрозамком без использования домофона. За замок 1 отвечают контакты 9 и 10 на 10-контактной колодке. А что происходит при нажатии *55 + номер замка? Эти контакты замыкаются или размыкаются? Надеюсь АТС свое напряжение на них не подает?
В мануале есть такое:
9 OP1b Электромеханический дверной замок 1
10 OP1a Электромеханический дверной замок 1, линия "com"
В связи с этим, имеет ли значение, с какого из контактов провод пойдет к плюсу блока питания замка, а с какого к электрозамку?
И Вам не хворать! Платы домофонов заточены под работу с электромеханическими замками. При наборе "*55 + номер замка", на плате KX-TDA0161 замыкаются контакты реле указанного замка. АТС свое напряжение на них не подает. По общепринятым обозначениям, "COM" – общий контакт реле, который является подвижным, поэтому "+" от БП замка подается на него.
ПЫ.СЫ. Видимо, в ЗР нет ничего "волшебного", полученный доступ-то не помог. hehe

telecom_2003
Дурак
Дурак
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 авг 2022, 22:38
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение telecom_2003 » 26 ноя 2022, 18:33

Спасибо.

Mike_K
Сюзерен
Сюзерен
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение Mike_K » 27 ноя 2022, 14:11

telecom_2003, ОСТОРОЖНО с нагрузкой.
Там есть ограничения, контакты держат 150 мА и 30 Вольт.
Пишу по памяти.
Завтра посмотрю в сервис мануале.
search1

Аватара пользователя
shkiper516
Инквизиция
Инквизиция
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 229 раз
Контактная информация:

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение shkiper516 » 27 ноя 2022, 14:19

Mike_K писал(а):
27 ноя 2022, 14:11
telecom_2003, ОСТОРОЖНО с нагрузкой.
Там есть ограничения, контакты держат 150 мА и 30 Вольт.
Пишу по памяти.
Завтра посмотрю в сервис мануале.
24В постоянного тока / 30В переменного тока, максимум 1А

plat4
Паладин
Паладин
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:18
Благодарил (а): 11 раз

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение plat4 » 05 дек 2022, 18:13

shkiper516 писал(а):
27 ноя 2022, 14:19
Mike_K писал(а):
27 ноя 2022, 14:11
telecom_2003, ОСТОРОЖНО с нагрузкой.
Там есть ограничения, контакты держат 150 мА и 30 Вольт.
Пишу по памяти.
Завтра посмотрю в сервис мануале.
24В постоянного тока / 30В переменного тока, максимум 1А
Я бы посоветовал подключать контакты к АТС через варисторы. Бывало, жгли контроллеры СКУД при наводках с электрозамков. Стоит копейки, а плату спалить не даст. (например, такие VDR-05D220, 22 В (14Вac/18Вdc), 0.7 Дж)
"
Категорически запрещается использование замков с не подключёнными защитными
варисторами!
ЭДС самоиндукции, возникающая на катушке замка при размыкании питания, может
достигать нескольких сотен вольт.
При отсутствии защитного варистора за счёт искрообразования происходит
обгорание контактов реле и выход его из строя, а при использовании общего блока
питания для замка и контроллера высоковольтные помехи на линии питания могут
вызывать сбои в работе контроллера.
"
Это из инструкции к контроллеру СКУД (почти любому)

Mike_K
Сюзерен
Сюзерен
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение Mike_K » 06 дек 2022, 07:13

plat4 писал(а):
05 дек 2022, 18:13
"
Категорически запрещается использование замков с не подключёнными защитными
варисторами!
ЭДС самоиндукции, возникающая на катушке замка при размыкании питания, может
достигать нескольких сотен вольт.
При отсутствии защитного варистора за счёт искрообразования происходит
обгорание контактов реле и выход его из строя, а при использовании общего блока
питания для замка и контроллера высоковольтные помехи на линии питания могут
вызывать сбои в работе контроллера.
"
Это из инструкции к контроллеру СКУД (почти любому)
А теперь в контроллерах управления перестали делать слаботочные цепи открытия замка???
search1

plat4
Паладин
Паладин
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:18
Благодарил (а): 11 раз

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение plat4 » 06 дек 2022, 08:16

Mike_K писал(а):
06 дек 2022, 07:13

А теперь в контроллерах управления перестали делать слаботочные цепи открытия замка???
Не очень понял Ваш вопрос, но цепи что называется, цепями, а защита защитой. Раз производители рекомендуют, то спалить контроллер и иметь попадалово по негарантии- проще все же коппеечный варистор поставить. Это просто из опыта.

Mike_K
Сюзерен
Сюзерен
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение Mike_K » 06 дек 2022, 08:42

Не знаю как сейчас, а лет пятнадцать назад, ни чего дополнительно защищать не нужно было.
Может сейчас экономят.
Подключал АТС для открытия замка пару раз. Замок управлялся контроллером, у контроллера были отдельные входы для открытия замка. Мерил, что на этих входах управления. Было пять Вольт при разомкнутых контактах и ток около миллиампера при замкнутых контактах. Этими контактами и управляло реле от платы АТС. На эти контакты вешали кнопки открытия двери.
search1

plat4
Паладин
Паладин
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:18
Благодарил (а): 11 раз

Re: Плата dph4 и электрозамок

Сообщение plat4 » 06 дек 2022, 09:05

Mike_K писал(а):
06 дек 2022, 08:42
Не знаю как сейчас, а лет пятнадцать назад, ни чего дополнительно защищать не нужно было.
Может сейчас экономят.
Подключал АТС для открытия замка пару раз. Замок управлялся контроллером, у контроллера были отдельные входы для открытия замка. Мерил, что на этих входах управления. Было пять Вольт при разомкнутых контактах и ток около миллиампера при замкнутых контактах. Этими контактами и управляло реле от платы АТС. На эти контакты вешали кнопки открытия двери.
Рассказываю быль. Несколько лет ставили-подключали различные домофоны(последнее время IP), контроллеры бастионы-орионы-сигуры, домофоны на АТС (TDE, NS). И горя не знали, монтажники аккуратные. Пофигизм превалировал. Где ставили варисторы, где нет. Но как-то пришли в БЦ, там арендаторы съехали, оставили замки на дверях и более ничего. Начали ставить контроллеры, считыватели, домофоны. Спалили контроллер при отладке замка, а он почти 40 стоит. С тех пор ставим варисторы и расходуемся на клеммы VAG.

Ответить