Плата dph4 и электрозамок
-
- Дурак
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 22:38
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Плата dph4 и электрозамок
Здравствуйте. Есть потребность с помощью платы KX-TDA0161 и внутренних телефонов открывать электрозащелки (нормально закрытые) на дверях. Столкнулся с тем, что в мануале не показан принцип работы этой платы с электрозамком без использования домофона. За замок 1 отвечают контакты 9 и 10 на 10-контактной колодке. А что происходит при нажатии *55 + номер замка? Эти контакты замыкаются или размыкаются? Надеюсь АТС свое напряжение на них не подает?
В мануале есть такое:
9 OP1b Электромеханический дверной замок 1
10 OP1a Электромеханический дверной замок 1, линия "com"
В связи с этим, имеет ли значение, с какого из контактов провод пойдет к плюсу блока питания замка, а с какого к электрозамку?
В мануале есть такое:
9 OP1b Электромеханический дверной замок 1
10 OP1a Электромеханический дверной замок 1, линия "com"
В связи с этим, имеет ли значение, с какого из контактов провод пойдет к плюсу блока питания замка, а с какого к электрозамку?
- shkiper516
- Инквизиция
- Сообщения: 1107
- Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
- Откуда: Владивосток
- Благодарил (а): 210 раз
- Поблагодарили: 230 раз
- Контактная информация:
Re: Плата dph4 и электрозамок
И Вам не хворать! Платы домофонов заточены под работу с электромеханическими замками. При наборе "*55 + номер замка", на плате KX-TDA0161 замыкаются контакты реле указанного замка. АТС свое напряжение на них не подает. По общепринятым обозначениям, "COM" – общий контакт реле, который является подвижным, поэтому "+" от БП замка подается на него.telecom_2003 писал(а): ↑26 ноя 2022, 15:43Здравствуйте. Есть потребность с помощью платы KX-TDA0161 и внутренних телефонов открывать электрозащелки (нормально закрытые) на дверях. Столкнулся с тем, что в мануале не показан принцип работы этой платы с электрозамком без использования домофона. За замок 1 отвечают контакты 9 и 10 на 10-контактной колодке. А что происходит при нажатии *55 + номер замка? Эти контакты замыкаются или размыкаются? Надеюсь АТС свое напряжение на них не подает?
В мануале есть такое:
9 OP1b Электромеханический дверной замок 1
10 OP1a Электромеханический дверной замок 1, линия "com"
В связи с этим, имеет ли значение, с какого из контактов провод пойдет к плюсу блока питания замка, а с какого к электрозамку?
ПЫ.СЫ. Видимо, в ЗР нет ничего "волшебного", полученный доступ-то не помог.
-
- Дурак
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 22:38
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Сюзерен
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 88 раз
- Контактная информация:
Re: Плата dph4 и электрозамок
telecom_2003, ОСТОРОЖНО с нагрузкой.
Там есть ограничения, контакты держат 150 мА и 30 Вольт.
Пишу по памяти.
Завтра посмотрю в сервис мануале.
Там есть ограничения, контакты держат 150 мА и 30 Вольт.
Пишу по памяти.
Завтра посмотрю в сервис мануале.
- shkiper516
- Инквизиция
- Сообщения: 1107
- Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
- Откуда: Владивосток
- Благодарил (а): 210 раз
- Поблагодарили: 230 раз
- Контактная информация:
Re: Плата dph4 и электрозамок
Я бы посоветовал подключать контакты к АТС через варисторы. Бывало, жгли контроллеры СКУД при наводках с электрозамков. Стоит копейки, а плату спалить не даст. (например, такие VDR-05D220, 22 В (14Вac/18Вdc), 0.7 Дж)
"
Категорически запрещается использование замков с не подключёнными защитными
варисторами!
ЭДС самоиндукции, возникающая на катушке замка при размыкании питания, может
достигать нескольких сотен вольт.
При отсутствии защитного варистора за счёт искрообразования происходит
обгорание контактов реле и выход его из строя, а при использовании общего блока
питания для замка и контроллера высоковольтные помехи на линии питания могут
вызывать сбои в работе контроллера.
"
Это из инструкции к контроллеру СКУД (почти любому)
-
- Сюзерен
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 88 раз
- Контактная информация:
Re: Плата dph4 и электрозамок
А теперь в контроллерах управления перестали делать слаботочные цепи открытия замка???plat4 писал(а): ↑05 дек 2022, 18:13"
Категорически запрещается использование замков с не подключёнными защитными
варисторами!
ЭДС самоиндукции, возникающая на катушке замка при размыкании питания, может
достигать нескольких сотен вольт.
При отсутствии защитного варистора за счёт искрообразования происходит
обгорание контактов реле и выход его из строя, а при использовании общего блока
питания для замка и контроллера высоковольтные помехи на линии питания могут
вызывать сбои в работе контроллера.
"
Это из инструкции к контроллеру СКУД (почти любому)
Re: Плата dph4 и электрозамок
Не очень понял Ваш вопрос, но цепи что называется, цепями, а защита защитой. Раз производители рекомендуют, то спалить контроллер и иметь попадалово по негарантии- проще все же коппеечный варистор поставить. Это просто из опыта.
-
- Сюзерен
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 88 раз
- Контактная информация:
Re: Плата dph4 и электрозамок
Не знаю как сейчас, а лет пятнадцать назад, ни чего дополнительно защищать не нужно было.
Может сейчас экономят.
Подключал АТС для открытия замка пару раз. Замок управлялся контроллером, у контроллера были отдельные входы для открытия замка. Мерил, что на этих входах управления. Было пять Вольт при разомкнутых контактах и ток около миллиампера при замкнутых контактах. Этими контактами и управляло реле от платы АТС. На эти контакты вешали кнопки открытия двери.
Может сейчас экономят.
Подключал АТС для открытия замка пару раз. Замок управлялся контроллером, у контроллера были отдельные входы для открытия замка. Мерил, что на этих входах управления. Было пять Вольт при разомкнутых контактах и ток около миллиампера при замкнутых контактах. Этими контактами и управляло реле от платы АТС. На эти контакты вешали кнопки открытия двери.
Re: Плата dph4 и электрозамок
Рассказываю быль. Несколько лет ставили-подключали различные домофоны(последнее время IP), контроллеры бастионы-орионы-сигуры, домофоны на АТС (TDE, NS). И горя не знали, монтажники аккуратные. Пофигизм превалировал. Где ставили варисторы, где нет. Но как-то пришли в БЦ, там арендаторы съехали, оставили замки на дверях и более ничего. Начали ставить контроллеры, считыватели, домофоны. Спалили контроллер при отладке замка, а он почти 40 стоит. С тех пор ставим варисторы и расходуемся на клеммы VAG.Mike_K писал(а): ↑06 дек 2022, 08:42Не знаю как сейчас, а лет пятнадцать назад, ни чего дополнительно защищать не нужно было.
Может сейчас экономят.
Подключал АТС для открытия замка пару раз. Замок управлялся контроллером, у контроллера были отдельные входы для открытия замка. Мерил, что на этих входах управления. Было пять Вольт при разомкнутых контактах и ток около миллиампера при замкнутых контактах. Этими контактами и управляло реле от платы АТС. На эти контакты вешали кнопки открытия двери.