несколько проблем:
1. Индикатор статус загорелся красным цветом, и даже при удалении платы SIPGW продолжает светиться красным(в журнале ошибок: Важных 0, не важных не может сконнектится со шлюзом ), там что вручную еще журнал нужно чистить после удаления платы чтоб статус засветился зеленным.
2. При просмотре Wireshark'ом видно что станция отправляет на шлюз запрос вида
Код: Выделить всё
REGISTER user@192.168.1.2:5060
Настройки астериска с которыми шлюз работает нормально:
[spoiler]
Код: Выделить всё
[VOIP_PRI]
type=friend
qualify=yes
nat=no
host=192.168.1.2
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
allow=ulaw
;secret=pass
Код: Выделить всё
[E1Gateway]
type=peer
qualify=yes
nat=no
host=192.168.1.2
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
allow=ulaw