День добрый.
Есть такая проблема: лицензий на 31 сист. IP аппарат, зарегистрировано 30 (NT551), в работе 28. Два аппарата в состояни OUS, т.к. перевести их в раб. состояние (INS) система не даёт: E00010F: Activation Key Number limit over.
Версия firmware 06.01089.
Вирт. порты с зарегистрированными тел. аппаратами были распределены между двух вирт. плат не в подряд, с пропусками (часть аппаратов ранее переехала на др. локацию и образовался промежуток). Попробовал собрать все аппараты на одной вирт. плате, переведя другую в OUS. Не помогло.
Выполнялся рестарт станции. Не помогло.
Кто-нибудь сталкивался? Есть соображения?
Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты
- shkiper516
- Инквизиция
- Сообщения: 1090
- Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
- Откуда: Владивосток
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты
Option DSP DSP-S
Option DSP Power 61
Судя по отчёту DSP Usage за месяц выше 14 не поднимался.
Удалил обе вирт. платы, добавил одну, сделал импорт списка из csv файла. Картина та же: 30 зарегистрированных, 28 в статусе INS.
Вопрос снимается. Был невнимателен к таблице лицензий. Имеются несколько аппаратов серии UT и я думал, что лицензии для них берутся из строки "SIP extension", которых есть 5ть штук. А это для третьесторонних и конференц-аппаратов.
Всем спасибо.
- shkiper516
- Инквизиция
- Сообщения: 1090
- Зарегистрирован: 29 окт 2019, 02:01
- Откуда: Владивосток
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
Re: Превышение кол-ва ключей а сист. ip аппараты
Ларчик просто открывался! Гранаты у него (в смысле-ключи) не той системы!!!
- vda
- Ангел
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 11:04
- Откуда: Ташкент
- Благодарил (а): 251 раз
- Поблагодарили: 229 раз